秒答网 发表于 2016-12-29 14:28:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
240元,电力系统综合任务书24
设计题目:某市南区110KV终端变电所电气部分初步设计
一、设计内容
对待设计变电所(A)在系统中的地位和作用及所供用户进行分析。
1、选择本变电所主变的型号
2、设计本变电所的电气主接线,选出2-3个电气主接线方案进行技术经济综合比较,确定一个较佳方案;
3、进行选择设备和导体所必须的短路电流计算。
4、选择和校验所需的电气设备及导线。
5、设计和校验母线系统。
6、保护配置:包括变压器、母线及线路的保护配置。
二、设计文件及图纸要求
1、变电所设计说明书一份;
2、变电所设计计算书一份;
3、变电所主接线图一张;
三、原始资料:
1、设计的变电站的电压等级为:110/10kV,110kV是本变电所的电源电压,10kV是二次电压。
2、变电站参数
(1)110KV变电站,110kV最终两回进出线与20KM外的系统相连,系统的容量为2000MVA,相应的系统电抗为0.30(以系统容量及电压为基准的标么值)。系统最大负荷利用小时数为TM=4500h。
(2)10KV电压级,共10回。
架空出线5回,每回输送功率4MW;cosФ=0.85,线路长度5KM;
电缆出线5回,每回输送功率3MW;cosФ=0.85,线路长度4KM;
3.继电保护动作时间:
变压器——主保护时间:0.3秒,后备保护时间:2.5秒
出线断路器——主保护时间:0.3秒,后备保护时间:3.0秒